            检查发电机组是否接地的方法

            发表时间:2021-07-03 15:50

              在转子磁极间出现的一点接地或多点接地,有时也很难快速查清,此时可采用在转子绕组中加入直流电压的方法。利用直流电压表(万用表的直流电压挡亦可,最好使用指针式表计)的表针方向和电压大小,判断接地点。设b点已接地,而外加电压a为正极,c为负极。电压表的探针在ab段时,电压表指针的方向是磁极a侧为正,接地侧为负;而在bc段则磁极c侧为负,接地侧为正。当采用指针式表计时,逐个测到故障点时,指针会反转,反向点即为故障点。采用此法时,直流电压不要太高,根据实际情况,以表计能显示有读数即可。

            此文关键字:检查,发电机组,是否,接地,的,方法,在,转子,